发表于: 2014-10-06 21:36
只看楼主
|
小
中
大
设备用了几个月了,今天操作工反馈了。程序里给定的是移动到300mm的时候停止。出现故障的时候走到270左右就停止。这个故 障一个月不定时的发生个两3三次,今天比较频繁连续出现了好几次。 我看了才程序 没 什么问题。 毫无头绪阿!各位有这方面经验或者有遇过这个情况的来 讨论下,除了干扰之外还有其他因素吗?
分享
高下劳动
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
42 个
工控威望:
170 点
下载积分:
550 分
在线时间: 94(小时)
注册时间:
2011-06-23
最后登录:
2024-01-04
查看高下劳动的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-10-06 21:38
只看该作者
|
小
中
大
其实如果说干扰的话 ,也不会说数据变化吧! 接触伺服没多久 ,等待高人 。。
分享
rgbfii
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
312 个
工控威望:
3201 点
下载积分:
11712 分
在线时间: 754(小时)
注册时间:
2008-08-30
最后登录:
2024-11-03
查看rgbfii的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2014-10-06 22:04
只看该作者
|
小
中
大
考虑下机械原因
分享
mythic
mythic
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
299 个
工控威望:
485 点
下载积分:
29480 分
在线时间: 275(小时)
注册时间:
2013-05-14
最后登录:
2024-02-07
查看mythic的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2014-10-06 22:37
只看该作者
|
小
中
大
定位方式,程序,执行条件,这个故障是指伺服提示故障,还是出现错误位置?如果方便,尽可能伺服和PLC闭环控制
分享
a271156864
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
664 个
工控威望:
700 点
下载积分:
22438 分
在线时间: 680(小时)
注册时间:
2008-04-28
最后登录:
2019-12-16
查看a271156864的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2014-10-06 22:48
只看该作者
|
小
中
大
机械 看看有没有问题
分享
xiechangwei
拼一个春夏秋冬,赢一个无悔人生。
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
217 个
工控威望:
1642 点
下载积分:
3449 分
在线时间: 161(小时)
注册时间:
2013-11-09
最后登录:
2024-08-11
查看xiechangwei的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2014-10-07 06:26
只看该作者
|
小
中
大
看看连轴器是否松动
分享
高下劳动
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
42 个
工控威望:
170 点
下载积分:
550 分
在线时间: 94(小时)
注册时间:
2011-06-23
最后登录:
2024-01-04
查看高下劳动的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2014-10-07 10:40
只看该作者
|
小
中
大
基本可以确定不是机械的问题。现在来看的话初步怀疑是数据丢失。 问题是如果干扰会丢数据吗?还有我用的是海泰克的触摸屏和台达的plc连接。 用的是软体连接 。 那里的事呢
分享
lijinniu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
624 个
工控威望:
3669 点
下载积分:
29981 分
在线时间: 1407(小时)
注册时间:
2007-08-17
最后登录:
2024-06-11
查看lijinniu的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2014-10-07 16:00
只看该作者
|
小
中
大
你可以这样来测试一下,伺服有一个接收脉冲完成了的输出信号。利用这个信号就可以知道是不是发脉冲少了。还有就是每走完一次清除伺服内部的脉冲。
分享
雪花飘飘
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
2620 个
工控威望:
2044 点
下载积分:
6787 分
在线时间: 3545(小时)
注册时间:
2007-09-03
最后登录:
2024-11-14
查看雪花飘飘的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2014-10-07 18:10
只看该作者
|
小
中
大
监视PLC发送脉冲个数,伺服驱动器接收的脉冲个数。看看是不是相符。
分享
lzy8899
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
24 个
工控威望:
457 点
下载积分:
1293 分
在线时间: 142(小时)
注册时间:
2010-07-13
最后登录:
2024-09-27
查看lzy8899的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2014-10-07 20:10
只看该作者
|
小
中
大
驱动器的问题
分享
xuhua791212
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
17 个
工控威望:
107 点
下载积分:
8848 分
在线时间: 46(小时)
注册时间:
2014-10-01
最后登录:
2020-09-12
查看xuhua791212的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2014-10-07 21:55
只看该作者
|
小
中
大
机械方面:1、联轴器,看是否松动。2、马达轴承是否有问题。伺服方面:编码器异常。
分享
xujian
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
271 个
工控威望:
400 点
下载积分:
24068 分
在线时间: 592(小时)
注册时间:
2011-03-25
最后登录:
2024-11-06
查看xujian的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2014-10-08 08:09
只看该作者
|
小
中
大
引用
引用第8楼雪花飘飘于2014-10-07 18:10发表的 :
监视PLC发送脉冲个数,伺服驱动器接收的脉冲个数。看看是不是相符。
正解。
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
工控人家园
综合讨论
伺服移动的距离有时候不按程序走,匪夷所思.
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问