楼主  发表于: 2014-10-06 21:36
设备用了几个月了,今天操作工反馈了。程序里给定的是移动到300mm的时候停止。出现故障的时候走到270左右就停止。这个故  障一个月不定时的发生个两3三次,今天比较频繁连续出现了好几次。  我看了才程序 没 什么问题。 毫无头绪阿!各位有这方面经验或者有遇过这个情况的来 讨论下,除了干扰之外还有其他因素吗?
雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 6787 分
在线时间: 3547(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-11-22
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-07 18:10
监视PLC发送脉冲个数,伺服驱动器接收的脉冲个数。看看是不是相符。