引用引用第2楼跑步向钱于2014-07-11 11:44发表的 :首先检查一下接触器的触头,因为这些年了检查一下触头是不是有烧糊导致输出电压不平衡,在检查完接触器后上电测量电压,再测量热保护输出后的电压。希望能帮到你!祝你好运!
引用引用第4楼lxm5800于2014-07-11 12:33发表的 :22kw86A电流,已经超载一倍了,建议拆了热保护再说。
引用引用第9楼xjb0205于2014-07-11 21:51发表的 :建议用钳表测一下电流,电流正常的话将热继电器换掉,电流不正常得检查电机,负载,接触器线路。