楼主  发表于: 2014-07-11 11:37
厂里有一台电机22KW,电机的电流是86A,用的是老式的星三角启动,线圈电压都是100V的,然后热继电器是65-95A,我们已经调至95A,曾经用的好好的,已经很多很多年了;但是这两天热继电器不断调啊,查问题也不知道出在哪里???
我们还有其他的设备也跟他一样的配置型号,但是就没有问题。

求有经验的大神给个检修方向
ty2tzj118
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1682 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2014-07-09
最后登录: 2016-12-06
查看ty2tzj118的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-11 13:43
建议首先用电流表测下实际电流值,是否平衡?如果实际电流未超平衡,检查接触器触点及端子是否松动或热保护已损坏需更换。