楼主  发表于: 2014-07-11 11:37
厂里有一台电机22KW,电机的电流是86A,用的是老式的星三角启动,线圈电压都是100V的,然后热继电器是65-95A,我们已经调至95A,曾经用的好好的,已经很多很多年了;但是这两天热继电器不断调啊,查问题也不知道出在哪里???
我们还有其他的设备也跟他一样的配置型号,但是就没有问题。

求有经验的大神给个检修方向
云舒云卷
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 250 点
下载积分: 1746 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2013-08-09
最后登录: 2015-04-02
查看云舒云卷的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-11 12:02
引用
引用第2楼跑步向钱于2014-07-11 11:44发表的  :
首先检查一下接触器的触头,因为这些年了检查一下触头是不是有烧糊导致输出电压不平衡,在检查完接触器后上电测量电压,再测量热保护输出后的电压。希望能帮到你!祝你好运!


吃完饭就过去检查