云舒云卷
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 250 点
下载积分: 1746 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2013-08-09
最后登录: 2015-04-02
查看云舒云卷的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-11 11:37
厂里有一台电机22KW,电机的电流是86A,用的是老式的星三角启动,线圈电压都是100V的,然后热继电器是65-95A,我们已经调至95A,曾经用的好好的,已经很多很多年了;但是这两天热继电器不断调啊,查问题也不知道出在哪里???
我们还有其他的设备也跟他一样的配置型号,但是就没有问题。

求有经验的大神给个检修方向
xiechangwei
拼一个春夏秋冬,赢一个无悔人生。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 1642 点
下载积分: 3449 分
在线时间: 161(小时)
注册时间: 2013-11-09
最后登录: 2024-08-11
查看xiechangwei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-11 11:43
建议把接触器换掉,个人愚见。