引用引用第34楼danguliuxin于2014-07-01 06:42发表的 :我们做的必须加零线,等零线电流到了一定限度就会报警,我们的加热管一个坏了,剩下的两根不接零也容易烧坏
引用引用第33楼薛立军于2014-06-30 21:44发表的 :接零线的确可以保障加热管坏功率下降最少,唯一缺憾如果有接地漏电就要拆除零线才能查出那根漏电,根数越多工作量越大。零线电流三相平衡无电流,坏一根加热管零线电流是一根加热管用的电流,一般零线是三相加热中最大一相的电流来设计,平衡的话就是其中一相的电流值。有可能缺相此时零线的电流就是缺的那一相所用的电流值。
引用引用第37楼houxiyong于2014-07-01 15:58发表的 :[[size=3]size=3]我们做的加热控制系统,你参考下我觉得不用接零的,我分析下你现在考虑的问题 1.接零后,三相负载其中一相断掉后,另外两相功率不会降低。2.三相负载不平衡,会导致中性点漂移。 3.你现在的三相功率是平衡的,星形接法不用担心中性点漂移的问题。 4.你现在的总功率180kw,分十区控制。每个区的功率都比较小,在一个区出现问题时,对整个设备的影响不大,维修方便。 .......
引用引用第39楼lqbzlqbz于2014-07-01 16:27发表的 :我们的3千KW的加热器(270个),接成星形接法,零线比相线小一号就行,比如相线25,零线16.
引用引用第43楼阮子于2014-07-02 21:58发表的 :正加热过程中感觉前面的四区温度波动会比较大。而且在整个加热系统工作过程中,电流的波动也会很大的。
引用引用第44楼ying-feng于2014-07-02 22:18发表的 :分区对温控表的要求不是要很高吗