一加热电路,总功率180KW ,管子的功率是 3KW 220V 的规格。开始想接星形,怕管子多了,断管子后中性点飘移。所以抽头到了地,总断路下来,用汇流排,所有的抽头汇到零线排。这样的电路设计零线的电流怎么计算,如果不谈控制回路产生的电流,光讲加热与电机这三张图纸,零线的电流是否为0。如果其中有几路或者几个回路的加热管断了,零线电流怎么计算。

组合 1.pdf (623 K) 下载次数:139





  

等项目做完了,把全套的图纸发给大家,为以后做此类加热柜的朋友作经验。目前项目没完,不能把全部的图纸放出来,见谅!
[ 此帖被ymr78419972在2014-06-30 16:43重新编辑 ]
山河今仍在,壮志在何方?
houxiyong
窑炉自控系统 燃烧控制 电加热自控
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 211 个
工控威望: 405 点
下载积分: 1235 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2007-10-25
最后登录: 2024-05-25
查看houxiyong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-01 15:58
图片:
[[size=3]size=3]我们做的加热控制系统,你参考下我觉得不用接零的,我分析下你现在考虑的问题
1.接零后,三相负载其中一相断掉后,另外两相功率不会降低。
2.三相负载不平衡,会导致中性点漂移。
3.你现在的三相功率是平衡的,星形接法不用担心中性点漂移的问题。
4.你现在的总功率180kw,分十区控制。每个区的功率都比较小,在一个区出现问题时,对整个设备的影响不大,维修方便。

[ 此帖被houxiyong在2014-07-01 16:07重新编辑 ]