ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 587 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16620 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 2009-05-10
最后登录: 2024-11-16
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-26 10:25
一加热电路,总功率180KW ,管子的功率是 3KW 220V 的规格。开始想接星形,怕管子多了,断管子后中性点飘移。所以抽头到了地,总断路下来,用汇流排,所有的抽头汇到零线排。这样的电路设计零线的电流怎么计算,如果不谈控制回路产生的电流,光讲加热与电机这三张图纸,零线的电流是否为0。如果其中有几路或者几个回路的加热管断了,零线电流怎么计算。

组合 1.pdf (623 K) 下载次数:139





  

等项目做完了,把全套的图纸发给大家,为以后做此类加热柜的朋友作经验。目前项目没完,不能把全部的图纸放出来,见谅!
[ 此帖被ymr78419972在2014-06-30 16:43重新编辑 ]
山河今仍在,壮志在何方?
lqbzlqbz
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
注册时间: 2009-08-26
最后登录: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-01 16:27
我们的3千KW的加热器(270个),接成星形接法,零线比相线小一号就行,比如相线25,零线16.
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(ymr78419972) 真诚感谢!
    lqbzlqbz
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 976 个
    工控威望: 1121 点
    下载积分: 18023 分
    在线时间: 697(小时)
    注册时间: 2009-08-26
    最后登录: 2021-06-18
    查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-07-03 16:35
    引用
    引用第45楼ymr78419972于2014-07-02 22:29发表的  :



    270*3kW ? 这么大功率!你是三个一组接成星形,还是像我原来那样,好多个并一起再接成星形?分组好多组,每一组都接成星形后,中性点接到零线吗?

    可能没说清楚,是270个加热器,共3KKW,平均每个12KW左右(20到6KW都有),分成22组,每组12个接3相线,平均4个并联接一相,中性线比相线少一号。