• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
注册时间: 2010-10-10
最后登录: 2024-11-18
查看路在何方的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-21 23:15
如题,公司一条主线手感温度达到50度以上,电流达到210A,我有点担心电缆背不住了,线是国标线,可我还是不放心。各位大神发表下见解,谢谢。
zhang3562165
爱上学习 日见消瘦
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 50 个
工控威望: 174 点
下载积分: 1378 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2013-05-21
最后登录: 2024-12-22
查看zhang3562165的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-21 23:23
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2830 个
工控威望: 4458 点
下载积分: 215264 分
在线时间: 3186(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-12-28
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-06-22 08:16
应该说这个电流值对这个平方线是满负荷了!!!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(长丰实业) 热心助人!
  • 欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
    http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
    风云99
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 130 个
    工控威望: 11197 点
    下载积分: 21065 分
    在线时间: 373(小时)
    注册时间: 2012-06-04
    最后登录: 2024-12-27
    查看风云99的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-06-22 08:35
    alun11
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 96 个
    工控威望: 217 点
    下载积分: 6496 分
    在线时间: 685(小时)
    注册时间: 2012-02-23
    最后登录: 2024-11-25
    查看alun11的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-06-22 10:25
    50度是不高的
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(长丰实业) 热心助人!
    zhaode2888
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 276 个
    工控威望: 3617 点
    下载积分: 53324 分
    在线时间: 794(小时)
    注册时间: 2009-04-17
    最后登录: 2024-12-28
    查看zhaode2888的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-06-22 10:35
    单芯线还是多芯的电缆线
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(长丰实业) 热心助人!
    hnyyhym
    级别: 家园常客

    精华主题: 0
    发帖数量: 526 个
    工控威望: 678 点
    下载积分: 691 分
    在线时间: 2407(小时)
    注册时间: 2010-11-20
    最后登录: 2024-12-17
    查看hnyyhym的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-06-22 10:39
    没问题!
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(长丰实业)
    lxm5800
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 56 个
    工控威望: 195 点
    下载积分: 11754 分
    在线时间: 130(小时)
    注册时间: 2013-06-13
    最后登录: 2020-07-31
    查看lxm5800的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-06-22 11:54
    单芯的没事,多芯的勉强用。
    xyc
    每天学一点
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 709 个
    工控威望: 3891 点
    下载积分: 834 分
    在线时间: 410(小时)
    注册时间: 2007-11-19
    最后登录: 2016-05-18
    查看xyc的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-06-22 11:55
    虽然在安全范围内,但须注意环境温度是否会升高、电流的变化等因素。看上去满负荷运作达到了电缆的经济运,但作为个人观点线路设计时还是留有充份的余量为好。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(长丰实业) 真诚感谢!
  • 工控一家人 (老薛)
    huierlang
    [fly]木秀於林,风必催之[fly]
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 98 个
    工控威望: 211 点
    下载积分: 1649 分
    在线时间: 195(小时)
    注册时间: 2011-04-16
    最后登录: 2019-09-28
    查看huierlang的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-06-22 12:00
    超负荷了,150A还行。线表都50+度,想想内部——
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(长丰实业) 真诚感谢!
    dzhhwx
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 174 个
    工控威望: 358 点
    下载积分: 910 分
    在线时间: 60(小时)
    注册时间: 2009-03-03
    最后登录: 2015-10-28
    查看dzhhwx的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2014-06-22 12:21
    70平方的铜芯电缆只能乘以2.5来计算。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(长丰实业) 真诚感谢!
    qy21255
    学好工控 勤劳创业
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 141 个
    工控威望: 237 点
    下载积分: 13157 分
    在线时间: 175(小时)
    注册时间: 2009-11-15
    最后登录: 2024-12-27
    查看qy21255的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-06-22 17:00
    有点担心,注意环境温度!
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(长丰实业) 热心助人!
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 1/3     Go