用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
70平方铜线电流达到210A,安全吗?
上一主题
下一主题
«
1
2
3
»
Pages: 1/3 Go
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1109 个
工控威望:
4895 点
下载积分:
1038 分
在线时间: 554(小时)
注册时间:
2010-10-10
最后登录:
2024-11-18
查看路在何方的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-06-21 23:15
只看楼主
|
小
中
大
如题,公司一条主线手感温度达到50度以上,电流达到210A,我有点担心电缆背不住了
,线是国标线,可我还是不放心。各位大神发表下见解,谢谢。
分享
zhang3562165
爱上学习 日见消瘦
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
49 个
工控威望:
173 点
下载积分:
1166 分
在线时间: 21(小时)
注册时间:
2013-05-21
最后登录:
2024-02-23
查看zhang3562165的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-06-21 23:23
只看该作者
|
小
中
大
分享
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
2823 个
工控威望:
4450 点
下载积分:
213998 分
在线时间: 3179(小时)
注册时间:
2008-02-22
最后登录:
2024-11-26
查看二手工控电器的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2014-06-22 08:16
只看该作者
|
小
中
大
应该说这个电流值对这个平方线是满负荷了!!!
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(长丰实业) 热心助人!
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
分享
风云99
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
130 个
工控威望:
11197 点
下载积分:
20834 分
在线时间: 371(小时)
注册时间:
2012-06-04
最后登录:
2024-11-25
查看风云99的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2014-06-22 08:35
只看该作者
|
小
中
大
分享
alun11
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
96 个
工控威望:
217 点
下载积分:
6496 分
在线时间: 685(小时)
注册时间:
2012-02-23
最后登录:
2024-11-25
查看alun11的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2014-06-22 10:25
只看该作者
|
小
中
大
50度是不高的
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(长丰实业) 热心助人!
分享
zhaode2888
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
278 个
工控威望:
3617 点
下载积分:
52194 分
在线时间: 786(小时)
注册时间:
2009-04-17
最后登录:
2024-11-26
查看zhaode2888的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2014-06-22 10:35
只看该作者
|
小
中
大
单芯线还是多芯的电缆线
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(长丰实业) 热心助人!
分享
hnyyhym
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
526 个
工控威望:
678 点
下载积分:
691 分
在线时间: 2406(小时)
注册时间:
2010-11-20
最后登录:
2024-11-23
查看hnyyhym的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2014-06-22 10:39
只看该作者
|
小
中
大
没问题!
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(长丰实业)
分享
lxm5800
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
56 个
工控威望:
195 点
下载积分:
11754 分
在线时间: 130(小时)
注册时间:
2013-06-13
最后登录:
2020-07-31
查看lxm5800的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2014-06-22 11:54
只看该作者
|
小
中
大
单芯的没事,多芯的勉强用。
分享
xyc
每天学一点
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
709 个
工控威望:
3891 点
下载积分:
834 分
在线时间: 410(小时)
注册时间:
2007-11-19
最后登录:
2016-05-18
查看xyc的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2014-06-22 11:55
只看该作者
|
小
中
大
虽然在安全范围内,但须注意环境温度是否会升高、电流的变化等因素。看上去满负荷运作达到了电缆的经济运,但作为个人观点线路设计时还是留有充份的余量为好。
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(长丰实业) 真诚感谢!
工控一家人 (老薛)
分享
huierlang
[fly]木秀於林,风必催之[fly]
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
98 个
工控威望:
211 点
下载积分:
1649 分
在线时间: 195(小时)
注册时间:
2011-04-16
最后登录:
2019-09-28
查看huierlang的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2014-06-22 12:00
只看该作者
|
小
中
大
超负荷了,150A还行。线表都50+度,想想内部——
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(长丰实业) 真诚感谢!
分享
dzhhwx
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
174 个
工控威望:
358 点
下载积分:
910 分
在线时间: 60(小时)
注册时间:
2009-03-03
最后登录:
2015-10-28
查看dzhhwx的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2014-06-22 12:21
只看该作者
|
小
中
大
70平方的铜芯电缆只能乘以2.5来计算。
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(长丰实业) 真诚感谢!
分享
qy21255
学好工控 勤劳创业
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
141 个
工控威望:
237 点
下载积分:
13157 分
在线时间: 171(小时)
注册时间:
2009-11-15
最后登录:
2024-11-11
查看qy21255的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2014-06-22 17:00
只看该作者
|
小
中
大
有点担心,注意环境温度!
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(长丰实业) 热心助人!
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
3
»
Pages: 1/3 Go
工控人家园
综合讨论
70平方铜线电流达到210A,安全吗?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问