如题,公司一条主线手感温度达到50度以上,电流达到210A,我有点担心电缆背不住了,线是国标线,可我还是不放心。各位大神发表下见解,谢谢。
dzhhwx
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 174 个
工控威望: 358 点
下载积分: 910 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2009-03-03
最后登录: 2015-10-28
查看dzhhwx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-22 12:21
70平方的铜芯电缆只能乘以2.5来计算。