用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
70平方铜线电流达到210A,安全吗?
上一主题
下一主题
«
1
2
3
»
Pages: 3/3 Go
leisure
撸起袖子加油干,嘿咻嘿咻
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
381 个
工控威望:
697 点
下载积分:
7 分
在线时间: 1521(小时)
注册时间:
2013-01-09
最后登录:
2024-11-13
查看leisure的
主题
/
回贴
24楼
发表于: 2014-06-26 11:15
只看该作者
|
小
中
大
据我司实际工况来看,70平方电缆能够承受150A左右的油泵电机负荷,95平方的则可以容纳210A左右的负载量!
分享
linglong
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
299 个
工控威望:
442 点
下载积分:
1415 分
在线时间: 1162(小时)
注册时间:
2008-07-13
最后登录:
2024-11-11
查看linglong的
主题
/
回贴
25楼
发表于: 2014-06-26 16:30
只看该作者
|
小
中
大
经验公式 70*2.5=175A 你要吃到210,有点悬了。
分享
工控恋者
互相学习
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
254 个
工控威望:
1573 点
下载积分:
5553 分
在线时间: 240(小时)
注册时间:
2010-11-21
最后登录:
2022-11-14
查看工控恋者的
主题
/
回贴
26楼
发表于: 2014-06-26 16:54
只看该作者
|
小
中
大
如果是地埋的话还可以,如果是车间架空,环境温度高还是减少负荷吧。
分享
xjb0205
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
7 个
工控威望:
123 点
下载积分:
3458 分
在线时间: 22(小时)
注册时间:
2014-06-26
最后登录:
2022-08-22
查看xjb0205的
主题
/
回贴
27楼
发表于: 2014-06-26 20:13
只看该作者
|
小
中
大
理论计算应该可以,但实际工作中有很多不确定性,温度超过50度如果长期的就有点超负荷啊,对电线影响会很大。
分享
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1109 个
工控威望:
4895 点
下载积分:
1038 分
在线时间: 554(小时)
注册时间:
2010-10-10
最后登录:
2024-11-13
查看路在何方的
主题
/
回贴
28楼
发表于: 2014-06-26 22:32
只看该作者
|
小
中
大
惭愧,还是一如既往的菜鸟一个,老乡在哪里发财?有机会合作吗?我在佛山狮山。
引用
引用第19楼xiaoyan88于2014-06-23 09:24发表的 :
长丰实业 我的老乡 你还是那么的好学 到什么境界了
分享
liuming.8031
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
59 个
工控威望:
192 点
下载积分:
487 分
在线时间: 187(小时)
注册时间:
2009-05-17
最后登录:
2024-11-06
查看liuming.8031的
主题
/
回贴
29楼
发表于: 2014-07-10 14:41
只看该作者
|
小
中
大
同意10楼的说法
分享
cloudliuz
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
9 个
工控威望:
99 点
下载积分:
857 分
在线时间: 5(小时)
注册时间:
2014-07-08
最后登录:
2020-09-02
查看cloudliuz的
主题
/
回贴
30楼
发表于: 2014-07-10 16:37
只看该作者
|
小
中
大
有点小!
分享
qzh_sjd
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
38 个
工控威望:
1168 点
下载积分:
3767 分
在线时间: 166(小时)
注册时间:
2011-09-23
最后登录:
2024-09-06
查看qzh_sjd的
主题
/
回贴
31楼
发表于: 2014-07-10 16:45
只看该作者
|
小
中
大
不安全,短路电流及热稳定性不好存在隐患。建议电缆更换或降低负荷。
分享
amw525022717
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
172 个
工控威望:
315 点
下载积分:
20846 分
在线时间: 149(小时)
注册时间:
2014-05-21
最后登录:
2024-11-06
查看amw525022717的
主题
/
回贴
32楼
发表于: 2014-07-10 20:13
只看该作者
|
小
中
大
有点悬,环境恶劣寿命缩短
分享
chenfeng9650
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
53 个
工控威望:
728 点
下载积分:
16786 分
在线时间: 115(小时)
注册时间:
2014-01-05
最后登录:
2024-11-14
查看chenfeng9650的
主题
/
回贴
33楼
发表于: 2014-07-10 20:40
只看该作者
|
小
中
大
70平方铜线载流量应该是175A 不安全!
分享
taotaoba
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
阿里旺旺
精华主题:
0
发帖数量:
144 个
工控威望:
471 点
下载积分:
7248 分
在线时间: 58(小时)
注册时间:
2014-01-08
最后登录:
2016-06-18
查看taotaoba的
主题
/
回贴
34楼
发表于: 2014-07-11 16:09
只看该作者
|
小
中
大
可以没问题
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
3
»
Pages: 3/3 Go
工控人家园
综合讨论
70平方铜线电流达到210A,安全吗?
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问