如题,公司一条主线手感温度达到50度以上,电流达到210A,我有点担心电缆背不住了
,线是国标线,可我还是不放心。各位大神发表下见解,谢谢。
分享
huierlang
[fly]木秀於林,风必催之[fly]
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
98 个
工控威望:
211 点
下载积分:
1649 分
在线时间: 195(小时)
注册时间:
2011-04-16
最后登录:
2019-09-28
查看huierlang的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-06-22 12:00
全看
|
小
中
大
超负荷了,150A还行。线表都50+度,想想内部——
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(长丰实业) 真诚感谢!