如题,公司一条主线手感温度达到50度以上,电流达到210A,我有点担心电缆背不住了,线是国标线,可我还是不放心。各位大神发表下见解,谢谢。
chenfeng9650
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 728 点
下载积分: 16786 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2014-01-05
最后登录: 2024-11-14
查看chenfeng9650的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-10 20:40
70平方铜线载流量应该是175A   不安全!