路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
注册时间: 2010-10-10
最后登录: 2024-11-13
查看路在何方的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-21 23:15
如题,公司一条主线手感温度达到50度以上,电流达到210A,我有点担心电缆背不住了,线是国标线,可我还是不放心。各位大神发表下见解,谢谢。
leisure
撸起袖子加油干,嘿咻嘿咻
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 697 点
下载积分: 7 分
在线时间: 1521(小时)
注册时间: 2013-01-09
最后登录: 2024-11-13
查看leisure的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-26 10:15
我们这的实验经验告诉我们,70平方的单股铜芯电缆在我们这里可以带150A左右油泵电机,95平方的则可以带210A左右电流的油泵电机
leisure
撸起袖子加油干,嘿咻嘿咻
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 697 点
下载积分: 7 分
在线时间: 1521(小时)
注册时间: 2013-01-09
最后登录: 2024-11-13
查看leisure的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-06-26 11:15
据我司实际工况来看,70平方电缆能够承受150A左右的油泵电机负荷,95平方的则可以容纳210A左右的负载量!