  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
xieqingchang
虚心与你交流共同进步
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 232 点
下载积分: 3848 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2013-08-10
最后登录: 2016-09-09
查看xieqingchang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-29 21:40
请工友帮忙我用的36V接近开关三线的 与FX3Uplc链接 接线如下:棕色接+24V    蓝色接0V  黑色接X0   当给plc通电时plc报警 请问是什么原因 线接错啦
mmxx111
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 377 个
工控威望: 486 点
下载积分: 1206 分
在线时间: 450(小时)
注册时间: 2012-10-11
最后登录: 2024-11-26
查看mmxx111的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-29 23:09
朋友你的接近开关,电压不同, 需要选择24V 3线制,棕色接+24V  蓝色接-24V 还有黑色接X0------。
大光头
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 162 点
下载积分: 677 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2012-07-03
最后登录: 2023-11-16
查看大光头的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-30 06:08
没有见过36v的接近开关
lijinniu
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 624 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
注册时间: 2007-08-17
最后登录: 2024-06-11
查看lijinniu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-10-30 08:01
有两个可能就是你的SS端接的是正极可你的接近开关输出的却是负极。再有就是SS端接的是负极接近开关输出的却是正极。
catfree
虚心向各位学习!!!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 630 个
工控威望: 2814 点
下载积分: 15803 分
在线时间: 474(小时)
注册时间: 2012-03-30
最后登录: 2022-04-18
查看catfree的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-10-30 08:30
PLC的输入端不能超过24V  dc 吧
个人理解
一日晚自习,化学老师批评一同学坐姿不好,问他:“你见过哪个名人科学家是像你这样坐的?”我随口说了一句:“霍金……” 然后就没有然后了……一顿狠批啊
kgao08885
有小知识无大学问。像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 165 个
工控威望: 3516 点
下载积分: 1179 分
在线时间: 162(小时)
注册时间: 2011-10-01
最后登录: 2024-03-15
查看kgao08885的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-10-30 08:56
接近开关一般5-36V电压都可以
有小知识无大学问。像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活。
lvhonjun
lvhonjun
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 2892 分
在线时间: 287(小时)
注册时间: 2010-07-22
最后登录: 2024-11-19
查看lvhonjun的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-10-30 09:04
你买的接近开关是PNP的还是NPN的吗,
yangming0303
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 161 个
工控威望: 608 点
下载积分: 7371 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2009-09-28
最后登录: 2023-09-15
查看yangming0303的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-10-30 16:40
3楼6楼正解,你首先要大确认你买 的PLC 是高电平输入是低电平输入或者是漏型还是源型,再讨论后事。
xieqingchang
虚心与你交流共同进步
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 232 点
下载积分: 3848 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2013-08-10
最后登录: 2016-09-09
查看xieqingchang的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-10-30 19:29
谢谢各位工友  我用的接近开关是NPN的电压是 6V-36V没错呀
xieqingchang
虚心与你交流共同进步
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 232 点
下载积分: 3848 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2013-08-10
最后登录: 2016-09-09
查看xieqingchang的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-10-30 19:31
我用的plc FX3U-16M
ufo6363
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 513 个
工控威望: 561 点
下载积分: 6559 分
在线时间: 1384(小时)
注册时间: 2010-11-21
最后登录: 2024-10-20
查看ufo6363的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-10-30 19:41
感应开关常用的为12-24电压。不过非要使用的话可以串个电阻,降低电流,就是工作部知道可不可靠了。没有试验过
lijinniu
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 624 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
注册时间: 2007-08-17
最后登录: 2024-06-11
查看lijinniu的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-10-31 10:45
如果是NPN的,那S/S端子应该接24V
  • «
  • 1