请工友帮忙我用的36V接近开关三线的 与FX3Uplc链接 接线如下:棕色接+24V    蓝色接0V  黑色接X0   当给plc通电时plc报警 请问是什么原因 线接错啦
mmxx111
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 490 点
下载积分: 1214 分
在线时间: 452(小时)
注册时间: 2012-10-11
最后登录: 2025-01-04
查看mmxx111的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-29 23:09
朋友你的接近开关,电压不同, 需要选择24V 3线制,棕色接+24V  蓝色接-24V 还有黑色接X0------。