请工友帮忙我用的36V接近开关三线的 与FX3Uplc链接 接线如下:棕色接+24V    蓝色接0V  黑色接X0   当给plc通电时plc报警 请问是什么原因 线接错啦
lijinniu
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
注册时间: 2007-08-17
最后登录: 2024-06-11
查看lijinniu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-30 08:01
有两个可能就是你的SS端接的是正极可你的接近开关输出的却是负极。再有就是SS端接的是负极接近开关输出的却是正极。
lijinniu
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
注册时间: 2007-08-17
最后登录: 2024-06-11
查看lijinniu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-31 10:45
如果是NPN的,那S/S端子应该接24V