请工友帮忙我用的36V接近开关三线的 与FX3Uplc链接 接线如下:棕色接+24V    蓝色接0V  黑色接X0   当给plc通电时plc报警 请问是什么原因 线接错啦
catfree
虚心向各位学习!!!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 630 个
工控威望: 2814 点
下载积分: 15803 分
在线时间: 474(小时)
注册时间: 2012-03-30
最后登录: 2022-04-18
查看catfree的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-30 08:30
PLC的输入端不能超过24V  dc 吧