引用引用第1楼fffgggccc123于2013-07-31 10:20发表的 : 比如我要接一个按钮,一端接I0.0,另一端接哪?1M上么?不懂阿求解
引用引用第2楼fffgggccc123于2013-07-31 10:24发表的 :输出端接变频器呢,变频器的公共端SD 接在哪?变频器要求无源,因为变频器自带电源。我刚学会了三菱PLC怎么接,又来一个西门子的PLC,有点乱,真心求教
引用引用第6楼lzwen630于2013-07-31 20:16发表的 :你可以在输入端那边将1m与24v电源输出端的m相接,至于开关按钮,一端接1m对应的输入端,另一端接24v;至于是npn还是pnp对于s7-200PLC内部输入电路是双向的,所以你接NPN/PNP都行,没有分别源型、漏型接法,所以输入是不用考虑npn还是pnp的。只有是在晶体管输出的时候才要考虑是npn或者是pnp。你想要输出端接变频器是比较好接的,将输出端的公共端接变频器控制端子的公共端,然后再将plc输出端和变频器的输入端子即可
引用引用第3楼hexdho于2013-07-31 13:01发表的 :输入1M,2M接+24V是PNP,接0V的话是NPN. 输入1M,2M接+24V,一端接I0.0,另一端接0V:输入1M,2M接0V,一端接I0.0,另一端接+24V.
引用引用第4楼sanlihu于2013-07-31 14:25发表的 : 要接一个按钮,首先I端1M2M与M连接在一起,一个按钮,一端接I0.0,另一端接与M相邻L+上就行
什么是对的,不给接电源对还是接电源对
引用引用第10楼lzwen630于2013-08-01 21:11发表的 :嗯,是对的