西门子S7200 晶体管输出的,有交流电源的么
上一主题
下一主题
fffgggccc123
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
53 个
工控威望:
167 点
下载积分:
695 分
在线时间: 27(小时)
注册时间:
2012-08-21
最后登录:
2016-04-07
查看fffgggccc123的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-07-31 09:41
全看
|
小
中
大
图片:
西门子S7200 晶体管输出的,有交流电源的么 ,我看的都是直流电源阿?!还有晶体管输出的PLC ,输入端1M,,2M,M,L+都怎么接线阿,西门子的都忘记了。1M,2M还画个电源是要外接么?不是M ,1M,2M都连一起么?输出断的1M,1L+什么的怎么弄,崩溃了快。还有什么NPN,PNP,这个西门子是不是PNP型的?给跪了
分享
lzwen630
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
23 个
工控威望:
165 点
下载积分:
1263 分
在线时间: 14(小时)
注册时间:
2013-05-29
最后登录:
2014-10-23
查看lzwen630的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-07-31 20:16
全看
|
小
中
大
你可以在输入端那边将1m与24v电源输出端的m相接,至于开关按钮,一端接1m对应的输入端,另一端接24v;
至于是npn还是pnp对于s7-200PLC内部输入电路是双向的,所以你接NPN/PNP都行,没有分别源型、漏型接法,所以输入是不用考虑npn还是pnp的。只有是在晶体管输出的时候才要考虑是npn或者是pnp。
你想要输出端接变频器是比较好接的,将输出端的公共端接变频器控制端子的公共端,然后再将plc输出端和变频器的输入端子即可
分享
lzwen630
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
23 个
工控威望:
165 点
下载积分:
1263 分
在线时间: 14(小时)
注册时间:
2013-05-29
最后登录:
2014-10-23
查看lzwen630的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-08-01 21:11
全看
|
小
中
大
嗯,是对的
楼主留言:
什么是对的,不给接电源对还是接电源对
分享