西门子S7200 晶体管输出的,有交流电源的么 ,我看的都是直流电源阿?!还有晶体管输出的PLC ,输入端1M,,2M,M,L+都怎么接线阿,西门子的都忘记了。1M,2M还画个电源是要外接么?不是M ,1M,2M都连一起么?输出断的1M,1L+什么的怎么弄,崩溃了快。还有什么NPN,PNP,这个西门子是不是PNP型的?给跪了
分享
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
672 个
工控威望:
11961 点
下载积分:
11608 分
在线时间: 526(小时)
注册时间:
2012-11-08
最后登录:
2024-10-23
查看hexdho的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-07-31 13:01
全看
|
小
中
大
输入1M,2M接+24V是PNP,接0V的话是NPN. 输入1M,2M接+24V,一端接I0.0,另一端接0V:输入1M,2M接0V,一端接I0.0,另一端接+24V.