沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 630 个
工控威望: 825 点
下载积分: 21581 分
在线时间: 346(小时)
注册时间: 2010-10-27
最后登录: 2024-05-10
查看沙痕的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-07-02 01:23
110KW-160KW水泵,有没有谁用过星三角启动的,帮忙给个解决方案才行,刚开始空载的时候启动都没有问题,现在带负载运行了,星和三角接触器转换的时候,总空开掉闸?对于整个过程的观察,在接触器转换的过程中,星接触器有打火花现象,这是不是所说的电弧引起的短路导致空开掉闸呢?希望高手们给个解决的办法啊???
和谐共赢
努力学习,做好工控
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1991 个
工控威望: 7813 点
下载积分: 63576 分
在线时间: 735(小时)
注册时间: 2008-01-07
最后登录: 2024-11-25
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-02 07:52
你的总空开有多大
huoshi
为所当为
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2620 个
工控威望: 21427 点
下载积分: 13256 分
在线时间: 2744(小时)
注册时间: 2010-12-27
最后登录: 2024-11-26
查看huoshi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-07-02 08:08
控制水泵建议改用变频器控制
木皮
学海无涯
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 485 个
工控威望: 742 点
下载积分: 16520 分
在线时间: 243(小时)
注册时间: 2012-06-17
最后登录: 2021-06-06
查看木皮的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-07-02 08:18
触点断开时都会有火花,负载电流越大火花越大。你的问题看是不是负载是不是重载型,星三角只适合轻载启动,如在刚启动时电机无法正常运行引起电流过大,具体情况你卡一下电流和观察一下电机运行。你热继不跳直接跳空开也有点设计上的问题。
大家好才是真的好
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 630 个
工控威望: 825 点
下载积分: 21581 分
在线时间: 346(小时)
注册时间: 2010-10-27
最后登录: 2024-05-10
查看沙痕的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-07-02 10:12
引用
引用第1楼和谐共赢于2013-07-02 07:52发表的  :
你的总空开有多大


总空开800A,下面带动2路400A的空开分别控制一组星三角启动,但我这儿那怕启动一组而已,总公开都会掉闸;应该不会是过流,更多的是短路引起的
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 630 个
工控威望: 825 点
下载积分: 21581 分
在线时间: 346(小时)
注册时间: 2010-10-27
最后登录: 2024-05-10
查看沙痕的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-07-02 10:21
引用
引用第3楼木皮于2013-07-02 08:18发表的  :
触点断开时都会有火花,负载电流越大火花越大。你的问题看是不是负载是不是重载型,星三角只适合轻载启动,如在刚启动时电机无法正常运行引起电流过大,具体情况你卡一下电流和观察一下电机运行。你热继不跳直接跳空开也有点设计上的问题。

水泵应该属于重型的吧,我后用变频启动运行过,电机是满负载运行的,电流达到240A左右;;星启动后,电机是正常起来了,而且电流表显示也是在230-250A,转换三角就掉闸;;“你热继不跳直接跳空开也有点设计上的问题” 这个问题值得深思,想找个解决方案~~!
wei0212007
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1112 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 6912 分
在线时间: 1164(小时)
注册时间: 2007-04-19
最后登录: 2024-11-26
查看wei0212007的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-07-02 11:25
检查一下电机接线,是不是星三角连接错误。
thcgw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 208 个
工控威望: 389 点
下载积分: 1029 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2009-02-20
最后登录: 2018-02-05
查看thcgw的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-07-02 11:50
主要原因是电机剩磁造成的,切换瞬间产生的反电动势与电源电压叠加击穿Y点接触器,造成弧光短路。处理方法:1将Y点三角形接入三只1KW左右吸收电阻,转换后切除。
2采用如图的方法,不过有的可以,有的不行。
[ 此帖被thcgw在2013-07-04 09:24重新编辑 ]
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-07-02 13:48
按你选择的总开关和分开关应该是合适的,可能的原因:
1)检测星--三角启动的控制回路是否正确,一般控制回路是独立的回路,断开主回路试控制回路,并确认转换时间是否合适。
2)检查主回路与电机的连接是否正确,你所描述的现象这个可能性较大。
3)回路是否存在接地现象。
qq249640260
人生为棋,我愿为卒,行动虽慢,可谁见我都会后退一步。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 155 个
工控威望: 1867 点
下载积分: 2238 分
在线时间: 128(小时)
注册时间: 2011-05-11
最后登录: 2024-11-14
查看qq249640260的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-07-02 14:11
学习啦
nb58zcw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 44 个
工控威望: 241 点
下载积分: 934 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2013-06-19
最后登录: 2013-09-10
查看nb58zcw的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-07-02 14:16
我也来学习一下
债权债务 www.58zcw.com
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 927 个
工控威望: 1328 点
下载积分: 3950 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 2012-04-06
最后登录: 2023-10-10
查看hjjjq的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-07-02 15:28
这么大的电机干吗不用软启动