110KW-160KW水泵,有没有谁用过星三角启动的,帮忙给个解决方案才行,刚开始空载的时候启动都没有问题,现在带负载运行了,星和三角接触器转换的时候,总空开掉闸?对于整个过程的观察,在接触器转换的过程中,星接触器有打火花现象,这是不是所说的电弧引起的短路导致空开掉闸呢?希望高手们给个解决的办法啊???
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 628 个
工控威望: 825 点
下载积分: 21581 分
在线时间: 346(小时)
注册时间: 2010-10-27
最后登录: 2024-12-04
查看沙痕的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-02 10:12
引用
引用第1楼和谐共赢于2013-07-02 07:52发表的  :
你的总空开有多大


总空开800A,下面带动2路400A的空开分别控制一组星三角启动,但我这儿那怕启动一组而已,总公开都会掉闸;应该不会是过流,更多的是短路引起的
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 628 个
工控威望: 825 点
下载积分: 21581 分
在线时间: 346(小时)
注册时间: 2010-10-27
最后登录: 2024-12-04
查看沙痕的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-07-02 10:21
引用
引用第3楼木皮于2013-07-02 08:18发表的  :
触点断开时都会有火花,负载电流越大火花越大。你的问题看是不是负载是不是重载型,星三角只适合轻载启动,如在刚启动时电机无法正常运行引起电流过大,具体情况你卡一下电流和观察一下电机运行。你热继不跳直接跳空开也有点设计上的问题。

水泵应该属于重型的吧,我后用变频启动运行过,电机是满负载运行的,电流达到240A左右;;星启动后,电机是正常起来了,而且电流表显示也是在230-250A,转换三角就掉闸;;“你热继不跳直接跳空开也有点设计上的问题” 这个问题值得深思,想找个解决方案~~!
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 628 个
工控威望: 825 点
下载积分: 21581 分
在线时间: 346(小时)
注册时间: 2010-10-27
最后登录: 2024-12-04
查看沙痕的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-07-03 00:19
引用
引用第12楼雪花飘飘于2013-07-02 17:13发表的  :
启动一组后总开跳闸那400A分开关不跳闸吗?

有时候跳,有时候不跳
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 628 个
工控威望: 825 点
下载积分: 21581 分
在线时间: 346(小时)
注册时间: 2010-10-27
最后登录: 2024-12-04
查看沙痕的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-07-04 23:12
引用
引用第24楼周红军于2013-07-04 18:58发表的  :
问题是出在星三转换的时差不对。我做了不下几百台的星三启动柜,最大的星三启动是260KW的。没出现过像楼主的现象。是二次线的问题。一般在75KW以下的可以做成常规的星三启动方式。在100KW以上的必须做成断电切换的模式。也就是说切换时是断电切换。只有这样才可以避免弧光短路的问题。

切换时的断电切换,这个时间一般为多少好,太短了达不到效果,太长了可能会造成电机的二次启动,希望您给个说明,谢谢~~~!
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 628 个
工控威望: 825 点
下载积分: 21581 分
在线时间: 346(小时)
注册时间: 2010-10-27
最后登录: 2024-12-04
查看沙痕的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-07-06 00:26
引用
引用第26楼现实记于2013-07-04 21:51发表的  :
应该是空气开关承受最大电流刹间的时间不够长才跳闸的

说得有道理,能不能具体的说明一下嘛,请举个例子,谢谢
[ 此帖被沙痕在2013-07-07 12:10重新编辑 ]
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 628 个
工控威望: 825 点
下载积分: 21581 分
在线时间: 346(小时)
注册时间: 2010-10-27
最后登录: 2024-12-04
查看沙痕的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-07-07 12:15
引用
引用第34楼史文华于2013-07-06 08:10发表的  :
启动电流降到最低后延时2秒.断电一秒后转到△运转,启动200KW以下保证没问题,前提是离变压器不能太远,线径足够大.楼主所说的越级跳闸一般是空开灵敏度问题.

你的这一说法,很有道理,应该是一位经验比较丰富的工程师才这么设计的,大多数人都会按照常规的去设计;经过这个工程的调试,感受很深!