引用引用第1楼和谐共赢于2013-07-02 07:52发表的 :你的总空开有多大
引用引用第3楼木皮于2013-07-02 08:18发表的 :触点断开时都会有火花,负载电流越大火花越大。你的问题看是不是负载是不是重载型,星三角只适合轻载启动,如在刚启动时电机无法正常运行引起电流过大,具体情况你卡一下电流和观察一下电机运行。你热继不跳直接跳空开也有点设计上的问题。
引用引用第12楼雪花飘飘于2013-07-02 17:13发表的 :启动一组后总开跳闸那400A分开关不跳闸吗?
引用引用第24楼周红军于2013-07-04 18:58发表的 :问题是出在星三转换的时差不对。我做了不下几百台的星三启动柜,最大的星三启动是260KW的。没出现过像楼主的现象。是二次线的问题。一般在75KW以下的可以做成常规的星三启动方式。在100KW以上的必须做成断电切换的模式。也就是说切换时是断电切换。只有这样才可以避免弧光短路的问题。
引用引用第26楼现实记于2013-07-04 21:51发表的 :应该是空气开关承受最大电流刹间的时间不够长才跳闸的
引用引用第34楼史文华于2013-07-06 08:10发表的 :启动电流降到最低后延时2秒.断电一秒后转到△运转,启动200KW以下保证没问题,前提是离变压器不能太远,线径足够大.楼主所说的越级跳闸一般是空开灵敏度问题.