110KW-160KW水泵,有没有谁用过星三角启动的,帮忙给个解决方案才行,刚开始空载的时候启动都没有问题,现在带负载运行了,星和三角接触器转换的时候,总空开掉闸?对于整个过程的观察,在接触器转换的过程中,星接触器有打火花现象,这是不是所说的电弧引起的短路导致空开掉闸呢?希望高手们给个解决的办法啊???
分享
thcgw
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
208 个
工控威望:
389 点
下载积分:
1029 分
在线时间: 283(小时)
注册时间:
2009-02-20
最后登录:
2018-02-05
查看thcgw的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-07-02 11:50
全看
|
小
中
大
主要原因是电机剩磁造成的,切换瞬间产生的反电动势与电源电压叠加击穿Y点接触器,造成弧光短路。处理方法:1将Y点三角形接入三只1KW左右吸收电阻,转换后切除。
2采用如图的方法,不过有的可以,有的不行。
[ 此帖被thcgw在2013-07-04 09:24重新编辑 ]
分享
thcgw
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
208 个
工控威望:
389 点
下载积分:
1029 分
在线时间: 283(小时)
注册时间:
2009-02-20
最后登录:
2018-02-05
查看thcgw的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-07-04 09:35
全看
|
小
中
大
图片:
楼主好!根据你13楼说的现象还是电机剩磁造成的。你按上面的图接3只100W的白炽灯泡试一下,应该可以的。启动时灯泡亮,Y型接触器断开后灯泡暗亮,△型运行后灯灭。不知你的星型接触器断开后延时几秒合上△接触器,我的线路延时1秒。
分享
thcgw
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
208 个
工控威望:
389 点
下载积分:
1029 分
在线时间: 283(小时)
注册时间:
2009-02-20
最后登录:
2018-02-05
查看thcgw的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2013-07-06 08:52
全看
|
小
中
大
看看老外的星三角控制箱,知道怎么消除电机剩磁的影响。延长Y接触器的寿命。