  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
yuncxb
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 537 点
下载积分: 2505 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2008-01-02
最后登录: 2016-05-20
查看yuncxb的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-10 09:13
我公司一条流水生产线准备搬迁到新厂区,这条生产线功率较大,有五路供电,可新厂区的变压器容量不够,准备启用另一台变压器,可另一台变压器单独给生产线供电容量也不够,计划用一台变压器给生产线的二路供电,另一台变压器给生产线的另外三路供电,这样可行吗?(两台变压器不能并联运行)
木皮
学海无涯
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 485 个
工控威望: 742 点
下载积分: 16520 分
在线时间: 243(小时)
注册时间: 2012-06-17
最后登录: 2021-06-06
查看木皮的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-10 13:39
可以把负载分开来控制啊一部分负载由1#变压器供电一部分负载由2#变压器供电,合理搭配,供电来源标注清楚。
大家好才是真的好
wananjushi
万安居士
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 858 个
工控威望: 5759 点
下载积分: 11561 分
在线时间: 216(小时)
注册时间: 2011-12-24
最后登录: 2018-07-22
查看wananjushi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-10 14:05
把负载分开来控制
wananjushi
周红军
学习,学习,再学习。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 573 个
工控威望: 725 点
下载积分: 11157 分
在线时间: 451(小时)
注册时间: 2010-03-04
最后登录: 2024-12-20
查看周红军的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-12-10 14:11
可以啊,只不过把负载分明就行。合理分配。
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 646 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 747(小时)
注册时间: 2012-02-27
最后登录: 2024-08-12
查看小小一电工的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-12-10 15:36
想简单点 一个大厂何止一个变压器呀 是不
每天一点点
fudong
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 536 个
工控威望: 648 点
下载积分: 2659 分
在线时间: 508(小时)
注册时间: 2008-09-19
最后登录: 2024-12-13
查看fudong的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-12-10 15:41
并联网也可以    三相的相位要一直       听说这样做过
tangrenbo89
拼搏吧工控人
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 419 个
工控威望: 2908 点
下载积分: 554 分
在线时间: 229(小时)
注册时间: 2009-09-04
最后登录: 2024-12-24
查看tangrenbo89的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-12-10 16:32
不可以非常危险
电工三
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 164 点
下载积分: 1908 分
在线时间: 146(小时)
注册时间: 2012-04-21
最后登录: 2024-12-14
查看电工三的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-12-10 22:56
图片:
我就不明哪里危险了,我这里配电房两排柜,一排一个变压器,供同一个车间的电
自学成才
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-11-30
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-12-10 23:25
两台变压器要能实现并网,要求两台变压器的容量最好一样,还有其他的一些参数要一致才行
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420
manhuazheng
生活从未轻松,你只是一天比一天强大。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 283 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 2460 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2009-10-10
最后登录: 2024-08-19
查看manhuazheng的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-12-11 08:56
分开控制没有什么不可以,象楼上说的向大的方向想
众人拾柴火焰高 13791826912------
昙花一现
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 290 点
下载积分: 628 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2012-12-08
最后登录: 2012-12-28
查看昙花一现的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-12-11 09:03
并网肯定不行 变压器容量不一致怎么并   分开供电时可以的  
lty504351
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 1193 点
下载积分: 18243 分
在线时间: 317(小时)
注册时间: 2009-10-12
最后登录: 2024-09-03
查看lty504351的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-12-11 12:31
并网是绝对不可以的,并网要求很多参数要一致,否则就会烧毁变压器,分开独立控制是完全可以的
干到老,学到老
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go