我公司一条流水生产线准备搬迁到新厂区,这条生产线功率较大,有五路供电,可新厂区的变压器容量不够,准备启用另一台变压器,可另一台变压器单独给生产线供电容量也不够,计划用一台变压器给生产线的二路供电,另一台变压器给生产线的另外三路供电,这样可行吗?(两台变压器不能并联运行)
lty504351
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 1193 点
下载积分: 18243 分
在线时间: 317(小时)
注册时间: 2009-10-12
最后登录: 2024-09-03
查看lty504351的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-11 12:31
并网是绝对不可以的,并网要求很多参数要一致,否则就会烧毁变压器,分开独立控制是完全可以的
干到老,学到老