我公司一条流水生产线准备搬迁到新厂区,这条生产线功率较大,有五路供电,可新厂区的变压器容量不够,准备启用另一台变压器,可另一台变压器单独给生产线供电容量也不够,计划用一台变压器给生产线的二路供电,另一台变压器给生产线的另外三路供电,这样可行吗?(两台变压器不能并联运行)
周红军
学习,学习,再学习。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 573 个
工控威望: 725 点
下载积分: 11157 分
在线时间: 451(小时)
注册时间: 2010-03-04
最后登录: 2024-10-21
查看周红军的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-10 14:11
可以啊,只不过把负载分明就行。合理分配。