楼主  发表于: 2012-09-06 08:18
当变频器启动电机后,计算机的屏幕会出现横纹或雪花
求解决:当变频器启动电机后,计算机的屏幕会出现横纹或雪花,是什么原因,工控机,plc 模块,均单独接地,变频器也单独一个地,动力线和信号线以分开
只要变频器输出,我监视的程序数据直接没变化,停止就通讯正常
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
级别: 论坛版主

精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24426 分
在线时间: 818(小时)
注册时间: 2007-01-22
最后登录: 2024-06-09
查看wsir123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-06 08:31
变频器到电机uvw输出线是屏蔽线么?工控机,plc 模块电源进线端有没加电源滤波器?工控机,plc 模块和变频器安装位置如何等等都要根据实际情况,仅供参考。
保持每天一点小进步足矣。。。
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1717 个
工控威望: 5539 点
下载积分: 24618 分
在线时间: 300(小时)
注册时间: 2008-05-05
最后登录: 2024-12-24
查看yamqq的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-06 09:08
换个变频器,再换一个显示器
这个人很懒,什么也没有留下!
ydc820
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 642 个
工控威望: 625 点
下载积分: 1456 分
在线时间: 893(小时)
注册时间: 2007-02-24
最后登录: 2024-11-14
查看ydc820的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-09-06 11:23
这一般是你的PLC编程电缆太水了
supermax
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 590 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 375(小时)
注册时间: 2011-03-20
最后登录: 2021-03-26
查看supermax的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-09-06 11:32
变频器的电源输入加个滤波器用来抑制干扰反馈到电源母线,控制电最好用变压器隔离并加滤波器。
锦上添华
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 130 点
下载积分: 1713 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2012-09-02
最后登录: 2022-03-07
查看锦上添华的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-09-06 14:50
换一个好一点的变频器
静芳
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 949 个
工控威望: 3028 点
下载积分: 3282 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2010-02-05
最后登录: 2024-12-26
查看静芳的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-09-06 15:21
试下把载波频率调低点。
f222332
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 142 点
下载积分: 519 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2009-02-07
最后登录: 2012-10-20
查看f222332的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-09-06 15:25
三菱的变频器有个EMC插头插在NO位置可以抑制变频器的噪音
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(黄猛) 热心助人
    .com.cn
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 60 个
    工控威望: 171 点
    下载积分: 927 分
    在线时间: 167(小时)
    注册时间: 2012-05-12
    最后登录: 2022-09-09
    查看.com.cn的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-09-06 15:45
    变频器电源输入R S T和输出U V W各用三根多股软线编成麻花状连接。图方便就买输入和输出滤波器
    ogreman
    Only The Stronger Survive
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 290 个
    工控威望: 451 点
    下载积分: 1651 分
    在线时间: 232(小时)
    注册时间: 2011-03-04
    最后登录: 2024-07-03
    查看ogreman的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-09-06 15:50
    这个很正常啊,变频器干扰巨大啊,做好显示器和PLC电源滤波,电缆屏蔽接地、尽量让变频器离PLC远点了哦!
    machao2300
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 151 个
    工控威望: 285 点
    下载积分: 178 分
    在线时间: 234(小时)
    注册时间: 2009-02-28
    最后登录: 2024-11-26
    查看machao2300的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-09-06 16:55
    变频器输出到电机用屏蔽线会好些 ,PLC部分的线尽量离远一点,还有就是降低变频器的载波频率。不过电机的噪音会变大些。
    yxoht
    努力就行
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 118 个
    工控威望: 277 点
    下载积分: 1685 分
    在线时间: 49(小时)
    注册时间: 2009-03-31
    最后登录: 2023-05-21
    查看yxoht的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-09-06 20:48
    变频和PLC离远点,最好线路能够强弱分离,还有连接变频和PLC 的信号线最好用屏蔽线,并且在变频侧接地