caixiaoxin
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 2 个
工控威望: 111 点
下载积分: 470 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2012-04-09
最后登录: 2024-11-13
查看caixiaoxin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-06 08:18
当变频器启动电机后,计算机的屏幕会出现横纹或雪花
求解决:当变频器启动电机后,计算机的屏幕会出现横纹或雪花,是什么原因,工控机,plc 模块,均单独接地,变频器也单独一个地,动力线和信号线以分开
只要变频器输出,我监视的程序数据直接没变化,停止就通讯正常
machao2300
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 151 个
工控威望: 285 点
下载积分: 178 分
在线时间: 234(小时)
注册时间: 2009-02-28
最后登录: 2024-11-22
查看machao2300的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-06 16:55
变频器输出到电机用屏蔽线会好些 ,PLC部分的线尽量离远一点,还有就是降低变频器的载波频率。不过电机的噪音会变大些。