当变频器启动电机后,计算机的屏幕会出现横纹或雪花
求解决:当变频器启动电机后,计算机的屏幕会出现横纹或雪花,是什么原因,工控机,plc 模块,均单独接地,变频器也单独一个地,动力线和信号线以分开
只要变频器输出,我监视的程序数据直接没变化,停止就通讯正常
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
级别: 论坛版主

精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24426 分
在线时间: 818(小时)
注册时间: 2007-01-22
最后登录: 2024-06-09
查看wsir123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-06 08:31
变频器到电机uvw输出线是屏蔽线么?工控机,plc 模块电源进线端有没加电源滤波器?工控机,plc 模块和变频器安装位置如何等等都要根据实际情况,仅供参考。