当变频器启动电机后,计算机的屏幕会出现横纹或雪花
求解决:当变频器启动电机后,计算机的屏幕会出现横纹或雪花,是什么原因,工控机,plc 模块,均单独接地,变频器也单独一个地,动力线和信号线以分开
只要变频器输出,我监视的程序数据直接没变化,停止就通讯正常
yxoht
努力就行
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 118 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1685 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2009-03-31
最后登录: 2023-05-21
查看yxoht的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-06 20:48
变频和PLC离远点,最好线路能够强弱分离,还有连接变频和PLC 的信号线最好用屏蔽线,并且在变频侧接地