• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
高下劳动
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 170 点
下载积分: 550 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 2011-06-23
最后登录: 2024-01-04
查看高下劳动的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-31 09:09
用一个传感器做伺服回零。  可是有时候伺服回零结束的时候又会很缓慢的向前转,又跑回原点才停止。  一天能出现个两、三次。程序方面用的PLC的ZRN指令原点回归。  各位有遇到过吗?不胜赐教
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9655 个
工控威望: 8540 点
下载积分: 16686 分
在线时间: 5318(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-01
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-31 09:29
有一个近原点信号,先回归到近原点,再缓慢回归到原点。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
spiffy
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 155 个
工控威望: 5804 点
下载积分: 1860 分
在线时间: 139(小时)
注册时间: 2010-06-30
最后登录: 2021-04-24
查看spiffy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-31 11:12
    
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 566 个
工控威望: 4091 点
下载积分: 7994 分
在线时间: 506(小时)
注册时间: 2010-12-21
最后登录: 2020-12-14
查看lichenhui333的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-08-31 13:47
数控设备上回原点都是这样的
ogreman
Only The Stronger Survive
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1651 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2011-03-04
最后登录: 2024-07-03
查看ogreman的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-08-31 14:32
你要看他程序是怎么样写的,有的回原点是这样写的,为了保证回原点的精确。
wangkongshuo
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 165 点
下载积分: 511 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2009-04-02
最后登录: 2023-04-26
查看wangkongshuo的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-08-31 16:57
出现这种情况主要可能还是程序的问题
langman
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 576 个
工控威望: 606 点
下载积分: 1500 分
在线时间: 227(小时)
注册时间: 2008-06-23
最后登录: 2021-04-09
查看langman的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-08-31 17:00
ZRN是接收到原点信号后以爬行速度继续按原方向前进,直到原点信号OFF
朗工自动化,承接自动化改造工程:PLC控制系统、伺服系统、气动、步进、节能灯设备、机械手、集成电路测试设备、变频器、人机界面,欢迎洽谈,
高下劳动
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 170 点
下载积分: 550 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 2011-06-23
最后登录: 2024-01-04
查看高下劳动的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-08-31 21:49
回一楼 、六楼 这我知道,可是有时候在原点信号OFF的时候伺服又继续往前转,
yumieng
小叶子
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 3035 点
下载积分: 4955 分
在线时间: 143(小时)
注册时间: 2010-11-19
最后登录: 2022-03-03
查看yumieng的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-08-31 22:05
我遇到过是电源干扰
高下劳动
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 170 点
下载积分: 550 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 2011-06-23
最后登录: 2024-01-04
查看高下劳动的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-08-31 22:22
既然是这样  为什么第二次就受开关的限制了呢。  还有你是怎么解决的呢!麻烦说下
chen_0106
深圳市雷姆自动化设备有限公司
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 277 个
工控威望: 522 点
下载积分: 714 分
在线时间: 186(小时)
注册时间: 2009-05-19
最后登录: 2024-10-18
查看chen_0106的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-08-31 23:00
引用
引用第7楼高下劳动于2012-08-31 21:49发表的  :
回一楼 、六楼 这我知道,可是有时候在原点信号OFF的时候伺服又继续往前转,

如果是这样,就要看看你的程序有缺陷或PLC是否有水?
深圳雷姆承接供水节能、空压机、中央空调节能改造和自动化控制方案,代理台达、西门子、三菱等PLC、变频器等。有兴趣的同行可加382031971或电13714515981,一起学习交流。
高下劳动
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 170 点
下载积分: 550 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 2011-06-23
最后登录: 2024-01-04
查看高下劳动的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-12-13 11:59
上次找到问题所在了,的确是电源干扰.谢谢大家
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go