楼主  发表于: 2012-05-03 16:28
如题,公司变频器功率为110KW,电机为90KW,但是现在由于变频器故障率比较高,所以想用变频器启动电机后,运行采用转为用接触器供电方式(以降低变频器的工作时间,即只用变频器来起动电机),变频器在正常运行时切断电源;有没有大虾试过采用这种方式?
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 314 个
工控威望: 558 点
下载积分: 1336 分
在线时间: 412(小时)
注册时间: 2011-12-15
最后登录: 2017-06-09
查看杨宁辉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-03 16:44
不如直接换软启动!
daviddavid
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 1537 点
下载积分: 1919 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2018-12-28
查看daviddavid的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-03 16:52
问题是手头上有变频器。
weichangye
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 226 个
工控威望: 365 点
下载积分: 3006 分
在线时间: 315(小时)
注册时间: 2011-01-18
最后登录: 2024-11-20
查看weichangye的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-05-03 17:12
这样做是可以的,不会有任何问题。但如果只为了启动降压,星三角都是可以的,成本要低很多。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(daviddavid) 感谢分享
    陈大围
    工控新人,还请多多指教
    级别: 论坛先锋

    精华主题: 0
    发帖数量: 877 个
    工控威望: 1160 点
    下载积分: 8913 分
    在线时间: 1827(小时)
    注册时间: 2011-04-17
    最后登录: 2024-11-28
    查看陈大围的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-05-03 17:30
    用个速度继电器切换变频的退出,工频的接入
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(daviddavid) 感谢分享
  • 专心学工控技术,请各位帮忙指教
    bocc
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 622 个
    工控威望: 5239 点
    下载积分: 3143 分
    在线时间: 986(小时)
    注册时间: 2009-09-13
    最后登录: 2016-07-01
    查看bocc的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-05-03 17:40
    那变频器节能不是浪费
    楼主留言:
    哦,平时我们都是全速运行的,所以都不相差太远。
    zhangdingye
    生命没有投机,平凡也能创造奇迹!
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 142 个
    工控威望: 296 点
    下载积分: 7283 分
    在线时间: 74(小时)
    注册时间: 2011-09-14
    最后登录: 2014-04-14
    查看zhangdingye的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-05-03 18:21
    完全可以
    之前我们公司用一台软启启动六台90KW的真空泵
    就是这样做的
    就是并一个旁路接触器
    楼主留言:
    软启动可以,但是我现在手头上有变频器,没有软启动控制器呢。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(daviddavid) 感谢分享
    daviddavid
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 259 个
    工控威望: 1537 点
    下载积分: 1919 分
    在线时间: 85(小时)
    注册时间: 2010-04-16
    最后登录: 2018-12-28
    查看daviddavid的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-05-03 19:34
    回三楼的,星三角启动的起动电流比较大,对电网冲击大,所以不采用这种方法。
    ccyang0124
    你牛,我就向你学习了。
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 374 个
    工控威望: 499 点
    下载积分: 4584 分
    在线时间: 123(小时)
    注册时间: 2012-03-28
    最后登录: 2024-11-21
    查看ccyang0124的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-05-04 18:15
    用两个接触器和一个时间继电器来实现。
    hxw1980
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 53 个
    工控威望: 159 点
    下载积分: 3018 分
    在线时间: 26(小时)
    注册时间: 2012-04-11
    最后登录: 2013-04-23
    查看hxw1980的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-05-04 20:03
    变频器故障高,都是什么故障呢?不见得是变频器本身问题,环境.负载.参数等问题都要考虑的
    工控小生
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 450 个
    工控威望: 623 点
    下载积分: 5828 分
    在线时间: 796(小时)
    注册时间: 2008-05-19
    最后登录: 2024-11-25
    查看工控小生的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-05-04 20:52
    直接用软起就可以了,只有变频器也可以的,和软启一样加个旁路接触器就可以了,现在变频器已经有此功能了,不过要注意旁路电源的相序要和启动时的相序一致,否则会发生短路事故。
    徐明水
    “人生如戏,戏如人生。只要你敢选,我就敢演。”
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 45 个
    工控威望: 160 点
    下载积分: 1575 分
    在线时间: 151(小时)
    注册时间: 2011-08-31
    最后登录: 2018-04-10
    查看徐明水的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-05-04 23:49
    楼上的你们都试过吗?先把变频器基本原理搞清楚。旁路真的行吗?软启动和变频器能一样?软启动使用可控硅移相来限制电流,原理和调光台灯一样。而变频器是把直流逆变成频率可控的输出...........                                          PWM调制概念有木有?
    不要误导别人。4楼的靠谱。先让变频退出,再让工频投入。不过用速度继电器不是直接切换输出!应该让变频自由停车,再把输出切换过来。不然变频器没了负载会报警
    [ 此帖被徐明水在2012-05-05 00:01重新编辑 ]