楼主  发表于: 2012-05-03 16:28
如题,公司变频器功率为110KW,电机为90KW,但是现在由于变频器故障率比较高,所以想用变频器启动电机后,运行采用转为用接触器供电方式(以降低变频器的工作时间,即只用变频器来起动电机),变频器在正常运行时切断电源;有没有大虾试过采用这种方式?
徐明水
“人生如戏,戏如人生。只要你敢选,我就敢演。”
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 160 点
下载积分: 1575 分
在线时间: 151(小时)
注册时间: 2011-08-31
最后登录: 2018-04-10
查看徐明水的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-04 23:49
楼上的你们都试过吗?先把变频器基本原理搞清楚。旁路真的行吗?软启动和变频器能一样?软启动使用可控硅移相来限制电流,原理和调光台灯一样。而变频器是把直流逆变成频率可控的输出...........                                          PWM调制概念有木有?
不要误导别人。4楼的靠谱。先让变频退出,再让工频投入。不过用速度继电器不是直接切换输出!应该让变频自由停车,再把输出切换过来。不然变频器没了负载会报警
[ 此帖被徐明水在2012-05-05 00:01重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(cailiang123)
  • 下载积分:+3(daviddavid)
    徐明水
    “人生如戏,戏如人生。只要你敢选,我就敢演。”
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 45 个
    工控威望: 160 点
    下载积分: 1575 分
    在线时间: 151(小时)
    注册时间: 2011-08-31
    最后登录: 2018-04-10
    查看徐明水的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-05-06 04:33
    就是变频不能选择制动模式,一定要自由停车模式。再使启动使能的触点断开。变频器封锁输出,进入自由停车不再检测负载。负载惯性减速。这时再切换输出。不过像楼主要求的这么大的用来切换的接触器要选知名品牌质量好的才行。触点容量要额定电流的2-5倍(国产的我怕楼主一个人扛不动!!)
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(daviddavid) 感谢分享