如题,公司变频器功率为110KW,电机为90KW,但是现在由于变频器故障率比较高,所以想用变频器启动电机后,运行采用转为用接触器供电方式(以降低变频器的工作时间,即只用变频器来起动电机),变频器在正常运行时切断电源;有没有大虾试过采用这种方式?
工控小生
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 452 个
工控威望: 625 点
下载积分: 5882 分
在线时间: 798(小时)
注册时间: 2008-05-19
最后登录: 2024-12-28
查看工控小生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-04 20:52
直接用软起就可以了,只有变频器也可以的,和软启一样加个旁路接触器就可以了,现在变频器已经有此功能了,不过要注意旁路电源的相序要和启动时的相序一致,否则会发生短路事故。