用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
变频器启动,接触器运行。
上一主题
下一主题
daviddavid
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
259 个
工控威望:
1537 点
下载积分:
1919 分
在线时间: 85(小时)
注册时间:
2010-04-16
最后登录:
2018-12-28
查看daviddavid的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-05-03 16:28
全看
|
小
中
大
如题,公司变频器功率为110KW,电机为90KW,但是现在由于变频器故障率比较高,所以想用变频器启动电机后,运行采用转为用接触器供电方式(以降低变频器的工作时间,即只用变频器来起动电机),变频器在正常运行时切断电源;有没有大虾试过采用这种方式?
分享
hxw1980
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
53 个
工控威望:
159 点
下载积分:
3018 分
在线时间: 26(小时)
注册时间:
2012-04-11
最后登录:
2013-04-23
查看hxw1980的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-05-04 20:03
全看
|
小
中
大
变频器故障高,都是什么故障呢?不见得是变频器本身问题,环境.负载.参数等问题都要考虑的
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
变频器启动,接触器运行。
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问