      各位 同仁
        请教一下
        120平方的线 能带 160KW的抽风机吗?
        控制室与电机之间距离为50M  变频器启动
               走桥架
        我认为线有点细了  
   各位大侠认为呢?
xcw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 181 个
工控威望: 322 点
下载积分: 2823 分
在线时间: 345(小时)
注册时间: 2011-07-18
最后登录: 2014-06-11
查看xcw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-23 20:13
同感,150吧
上班=上坟
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2665(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-12-15
查看hxl202319的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-23 20:14
最好185
签名无效了,麻雀不见了!
开人心
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 363 个
工控威望: 496 点
下载积分: 4232 分
在线时间: 763(小时)
注册时间: 2006-09-12
最后登录: 2024-09-04
查看开人心的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-04-23 21:00
BVR铜线架空敷设吗?是完全没问题
wqh清风
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 227 个
工控威望: 370 点
下载积分: 3231 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2011-06-19
最后登录: 2020-08-18
查看wqh清风的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-04-23 21:06
正规达国标的线应该没问题!
静芳
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 949 个
工控威望: 3028 点
下载积分: 3282 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2010-02-05
最后登录: 2024-12-09
查看静芳的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-04-23 21:12
需要那么大的线么?
难道你的是铝线?
浪头
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 120 个
工控威望: 227 点
下载积分: 1074 分
在线时间: 139(小时)
注册时间: 2010-10-26
最后登录: 2015-07-14
查看浪头的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-04-23 21:26
120铜芯线满载能过240A电流,160KW抽风机满负荷电流约为310A,能不能用就看你的实际负载。。。。
wqh清风
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 227 个
工控威望: 370 点
下载积分: 3231 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2011-06-19
最后登录: 2020-08-18
查看wqh清风的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-04-23 22:04
引用
引用第6楼浪头于2012-04-23 21:26发表的  :
120铜芯线满载能过240A电流,160KW抽风机满负荷电流约为310A,能不能用就看你的实际负载。。。。

[ 此帖被wqh清风在2012-04-24 21:37重新编辑 ]
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 426 个
工控威望: 2536 点
下载积分: 7641 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2011-05-28
最后登录: 2017-02-24
查看xtgm123的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-04-23 23:20
如果是铜线决对没有问题的,现在好象没有什么工厂还用铝钱接这个东东的吧?
爱你一万年
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看爱你一万年的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-04-24 00:07
185的吧,120太细了,我是做废气的,但一般最大100HP 75KW,你们做得太牛了,160KW好大呀
aaa2911
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 260 个
工控威望: 499 点
下载积分: 922 分
在线时间: 526(小时)
注册时间: 2010-07-15
最后登录: 2024-11-26
查看aaa2911的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-04-24 05:34
我们这用很多离心风机,变频器50Hz时,输入侧电流只有电机额定电流一半多一点
linyi
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 164 个
工控威望: 5115 点
下载积分: 40678 分
在线时间: 260(小时)
注册时间: 2007-04-24
最后登录: 2023-06-20
查看linyi的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-04-24 06:25
引用
引用第7楼wqh清风于2012-04-23 22:04发表的  :



160KW抽风机满负荷电流约为310A,I=P/U    I=160000/380=421A分到每相电流只有140A左右,加上起动电流顶多也200A多点吧!再说国标的120铜芯线满载也不止240A,怎么也能达到280A左右。

计算错误
永远的菜鸟