      各位 同仁
        请教一下
        120平方的线 能带 160KW的抽风机吗?
        控制室与电机之间距离为50M  变频器启动
               走桥架
        我认为线有点细了  
   各位大侠认为呢?
爱你一万年
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看爱你一万年的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-24 00:07
185的吧,120太细了,我是做废气的,但一般最大100HP 75KW,你们做得太牛了,160KW好大呀