楼主  发表于: 2012-04-23 20:06
      各位 同仁
        请教一下
        120平方的线 能带 160KW的抽风机吗?
        控制室与电机之间距离为50M  变频器启动
               走桥架
        我认为线有点细了  
   各位大侠认为呢?
wqh清风
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 227 个
工控威望: 370 点
下载积分: 3231 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2011-06-19
最后登录: 2020-08-18
查看wqh清风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-23 21:06
正规达国标的线应该没问题!
wqh清风
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 227 个
工控威望: 370 点
下载积分: 3231 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2011-06-19
最后登录: 2020-08-18
查看wqh清风的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-23 22:04
引用
引用第6楼浪头于2012-04-23 21:26发表的  :
120铜芯线满载能过240A电流,160KW抽风机满负荷电流约为310A,能不能用就看你的实际负载。。。。

[ 此帖被wqh清风在2012-04-24 21:37重新编辑 ]
wqh清风
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 227 个
工控威望: 370 点
下载积分: 3231 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2011-06-19
最后登录: 2020-08-18
查看wqh清风的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-04-24 21:27
引用
引用第12楼linyi于2012-04-24 06:25发表的  :

计算错误

请教老师指正,
wqh清风
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 227 个
工控威望: 370 点
下载积分: 3231 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2011-06-19
最后登录: 2020-08-18
查看wqh清风的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-04-24 21:28
引用
引用第12楼linyi于2012-04-24 06:25发表的  :

计算错误

请教老师指正指正,