zhangdingye
生命没有投机,平凡也能创造奇迹!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 296 点
下载积分: 7283 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2011-09-14
最后登录: 2014-04-14
查看zhangdingye的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-23 20:06
      各位 同仁
        请教一下
        120平方的线 能带 160KW的抽风机吗?
        控制室与电机之间距离为50M  变频器启动
               走桥架
        我认为线有点细了  
   各位大侠认为呢?
linyi
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 164 个
工控威望: 5115 点
下载积分: 40678 分
在线时间: 260(小时)
注册时间: 2007-04-24
最后登录: 2023-06-20
查看linyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-24 06:25
引用
引用第7楼wqh清风于2012-04-23 22:04发表的  :



160KW抽风机满负荷电流约为310A,I=P/U    I=160000/380=421A分到每相电流只有140A左右,加上起动电流顶多也200A多点吧!再说国标的120铜芯线满载也不止240A,怎么也能达到280A左右。

计算错误
永远的菜鸟