我司来人调试新电梯,电源接在漏电保护开关下面。开机没有什么问题,当升降电机启动漏电保护开关就跳闸。然后我们就把电源线接在漏电保护开关上面,同样也跳闸,这让我很郁闷,接在漏电开关下面跳,还想得通,接在漏电开关上面也跳,我就不太懂。请懂的师傅帮我解释下。
hanqin
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1237 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2922 分
在线时间: 925(小时)
注册时间: 2009-01-09
最后登录: 2023-10-27
查看hanqin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-27 19:12
应该是电梯的变频器引起的。
longfei1982
飞飞
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 166 个
工控威望: 369 点
下载积分: 3305 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2009-05-01
最后登录: 2016-07-25
查看longfei1982的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-27 19:16
他那个电梯验收前进了水,但是他们那里的电工就说我们的漏保有问题,让我们换空气开关。我说没有经过漏保,漏保也跳,这怎么解释。他也不知道怎么说。
liuhanqi
活着就要做贡献!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1228 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6181 分
在线时间: 378(小时)
注册时间: 2008-03-04
最后登录: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-11-27 19:34
我认为是有设备产生的高电压,才跳闸的。
学无止境,永远是学生。
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 460 个
工控威望: 648 点
下载积分: 2649 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 2011-08-12
最后登录: 2024-05-04
查看ying-feng的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-11-27 19:38
测量一下电机看看,那个电梯使用过没有
longfei1982
飞飞
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 166 个
工控威望: 369 点
下载积分: 3305 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2009-05-01
最后登录: 2016-07-25
查看longfei1982的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-11-27 20:08
刚开始装好后调试过,但是后来电梯底层进水了。他们电梯厂就派人来重新调试。没进水之前也是不能接在漏保下面,接在下面就跳。现在进水后。漏保下面接跳,上面接也跳
zhangli019
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 588 个
工控威望: 2465 点
下载积分: 1907 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2011-02-18
最后登录: 2024-01-27
查看zhangli019的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-11-27 20:32
不懂,没明白楼主的意思,电源先过空开再过漏电保护开关?是空开跳闸?
给我一根杠杆,一个支点
seeyou
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 253 个
工控威望: 5644 点
下载积分: 7520 分
在线时间: 261(小时)
注册时间: 2008-04-15
最后登录: 2019-06-13
查看seeyou的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-11-27 20:38
如果电梯是用变频器来调速的,通常电源是不接漏电开关的,因为变频器的高次谐波可能会让漏电开关误动作。
weilinyi
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 441 个
工控威望: 4329 点
下载积分: 3223 分
在线时间: 545(小时)
注册时间: 2009-11-21
最后登录: 2018-08-27
查看weilinyi的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-11-27 20:52
查一下你哪漏电开关是三相四线的吗?你移相线,零线也要移动到漏电保护开关前,再看一下动作电流与动作时间.
huosang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 216 个
工控威望: 345 点
下载积分: 8462 分
在线时间: 114(小时)
注册时间: 2011-05-03
最后登录: 2024-11-29
查看huosang的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-11-27 21:02
两个因素,电梯电机功率不会小,大多只用三相,.第四根应是专用接地,不能用工作零接地,
                 漏电开关的零线多数是直通没触点,零接地同样要动作的.
xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 489 个
工控威望: 4285 点
下载积分: 633 分
在线时间: 522(小时)
注册时间: 2008-03-14
最后登录: 2024-10-21
查看xshflove的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-11-29 12:03
第一:你要分清是漏电保护动作的,还是过载动作的。
第二:如果真是漏电动作,那查看一下零线,可能你改线时,零线没改经过了漏电开关,引起的动作。
llllll
学无止境
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 240 个
工控威望: 2318 点
下载积分: 1274 分
在线时间: 133(小时)
注册时间: 2009-06-11
最后登录: 2023-04-13
查看llllll的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-11-30 11:45
很简单用兆欧表量一下上下电机,变频器,还有电缆的绝缘就行了!
  • «