全看
|
小
中
大
我司来人调试新电梯,电源接在漏电保护开关下面。开机没有什么问题,当升降电机启动漏电保护开关就跳闸。然后我们就把电源线接在漏电保护开关上面,同样也跳闸,这让我很郁闷,接在漏电开关下面跳,还想得通,接在漏电开关上面也跳,我就不太懂。请懂的师傅帮我解释下。
分享
longfei1982
飞飞
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
166 个
工控威望:
369 点
下载积分:
3305 分
在线时间: 125(小时)
注册时间:
2009-05-01
最后登录:
2016-07-25
查看longfei1982的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-11-27 19:16
全看
|
小
中
大
他那个电梯验收前进了水,但是他们那里的电工就说我们的漏保有问题,让我们换空气开关。我说没有经过漏保,漏保也跳,这怎么解释。他也不知道怎么说。
分享
longfei1982
飞飞
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
166 个
工控威望:
369 点
下载积分:
3305 分
在线时间: 125(小时)
注册时间:
2009-05-01
最后登录:
2016-07-25
查看longfei1982的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-11-27 20:08
全看
|
小
中
大
刚开始装好后调试过,但是后来电梯底层进水了。他们电梯厂就派人来重新调试。没进水之前也是不能接在漏保下面,接在下面就跳。现在进水后。漏保下面接跳,上面接也跳