longfei1982
飞飞
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 166 个
工控威望: 369 点
下载积分: 3305 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2009-05-01
最后登录: 2016-07-25
查看longfei1982的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-27 19:08
我司来人调试新电梯,电源接在漏电保护开关下面。开机没有什么问题,当升降电机启动漏电保护开关就跳闸。然后我们就把电源线接在漏电保护开关上面,同样也跳闸,这让我很郁闷,接在漏电开关下面跳,还想得通,接在漏电开关上面也跳,我就不太懂。请懂的师傅帮我解释下。
seeyou
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 253 个
工控威望: 5644 点
下载积分: 7520 分
在线时间: 261(小时)
注册时间: 2008-04-15
最后登录: 2019-06-13
查看seeyou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-27 20:38
如果电梯是用变频器来调速的,通常电源是不接漏电开关的,因为变频器的高次谐波可能会让漏电开关误动作。