longfei1982
飞飞
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 166 个
工控威望: 369 点
下载积分: 3305 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2009-05-01
最后登录: 2016-07-25
查看longfei1982的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-27 19:08
我司来人调试新电梯,电源接在漏电保护开关下面。开机没有什么问题,当升降电机启动漏电保护开关就跳闸。然后我们就把电源线接在漏电保护开关上面,同样也跳闸,这让我很郁闷,接在漏电开关下面跳,还想得通,接在漏电开关上面也跳,我就不太懂。请懂的师傅帮我解释下。
huosang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 216 个
工控威望: 345 点
下载积分: 8462 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2011-05-03
最后登录: 2024-12-13
查看huosang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-27 21:02
两个因素,电梯电机功率不会小,大多只用三相,.第四根应是专用接地,不能用工作零接地,
                 漏电开关的零线多数是直通没触点,零接地同样要动作的.