楼主  发表于: 2011-11-16 21:49
各位大侠,我用FX-40MT的PLC中,外接的旋转变压器,只用A相输出,将A相直接接在X000端子上,用C235去计数,但一直计数不上。
我将旋转变压器拿在手中,量出A相与输入COM端的电压为0-6V之间的电压在变化,但在PLC中一直没计数上,很郁闷,请大家指教,程序为
   LD          X006
     OUT       C235
     LD          Y000
     OUT       M8235
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-18 17:38
楼上,就是按你的说法接上线能计数才怪,三菱PLC一般都是NPN输入的,即输入低电平有效,外接电源的负极与PLC的COM连接是不起作用滴,要想解决问题,楼主必须先确认编码器的工作电压,输出方式,参数符合要求的话,就把外接电源的正极接到PLC的24V端子,PLC的com端悬空,把A相或B相信号接入PLC!