用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三菱PLC高速计数器计数不上,请大家帮忙分析,急
上一主题
下一主题
有梦就跑
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
20 个
工控威望:
144 点
下载积分:
609 分
在线时间: 15(小时)
注册时间:
2011-07-13
最后登录:
2023-07-01
查看有梦就跑的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-11-16 21:49
全看
|
小
中
大
各位大侠,我用FX-40MT的PLC中,外接的旋转变压器,只用A相输出,将A相直接接在X000端子上,用C235去计数,但一直计数不上。
我将旋转变压器拿在手中,量出A相与输入COM端的电压为0-6V之间的电压在变化,但在PLC中一直没计数上,很郁闷,请大家指教,程序为
LD X006
OUT C235
LD Y000
OUT M8235
分享
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1240 个
工控威望:
2873 点
下载积分:
21628 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间:
2008-06-16
最后登录:
2024-10-31
查看回忆依然最美的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-11-18 17:38
全看
|
小
中
大
楼上,就是按你的说法接上线能计数才怪,三菱PLC一般都是NPN输入的,即输入低电平有效,外接电源的负极与PLC的COM连接是不起作用滴,要想解决问题,楼主必须先确认编码器的工作电压,输出方式,参数符合要求的话,就把外接电源的正极接到PLC的24V端子,PLC的com端悬空,把A相或B相信号接入PLC!
本帖最近评分记录:
下载积分:+3(283276325) 热心助人
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
三菱PLC高速计数器计数不上,请大家帮忙分析,急
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问