用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
电压压降太大怎么办
上一主题
下一主题
«
1
2
3
»
Pages: 1/3 Go
qrklove
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
494 个
工控威望:
732 点
下载积分:
2007 分
在线时间: 482(小时)
注册时间:
2008-11-01
最后登录:
2024-08-25
查看qrklove的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-10-22 21:39
只看楼主
|
小
中
大
新装两台塔式起重机,由于是供电末端,工地上已经有多台了。现在工作时电压压降很大,220V的和48V的交流接触器不能正常工作,请各位同仁帮忙看一下怎么解决,对变压器增容或者加粗电缆的办法都不能实行,客户不配合,他们也有难度,能不能在电路控制上想想办法,只要能让接触器正常工作就行。公司其他设备有的接触器上并联了过电压抑制器(电容),这是过电压用的,欠电压可以用吗?
分享
sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
487 个
工控威望:
823 点
下载积分:
1610 分
在线时间: 482(小时)
注册时间:
2008-12-08
最后登录:
2024-09-20
查看sandy_love的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-10-22 21:54
只看该作者
|
小
中
大
线圈换成宽电压的
分享
无忧山水
认真,谦虚
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
253 个
工控威望:
334 点
下载积分:
5207 分
在线时间: 250(小时)
注册时间:
2010-07-13
最后登录:
2019-01-23
查看无忧山水的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-10-22 21:57
只看该作者
|
小
中
大
就地加上电容,功率的30%
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
邮箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
分享
penzhenjian
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
290 个
工控威望:
500 点
下载积分:
2339 分
在线时间: 186(小时)
注册时间:
2009-05-14
最后登录:
2024-08-22
查看penzhenjian的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2011-10-22 22:17
只看该作者
|
小
中
大
加个电容柜就可以
分享
xiachangfa
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看xiachangfa的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2011-10-22 22:26
只看该作者
|
小
中
大
加个补偿电容柜 应该能行要不你就将线圈电压改成直流的 加个好一点的直流电源 试试吧 输入电源要220-110的
分享
向钱冲
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
285 个
工控威望:
428 点
下载积分:
4456 分
在线时间: 455(小时)
注册时间:
2010-10-05
最后登录:
2020-08-10
查看向钱冲的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2011-10-22 22:27
只看该作者
|
小
中
大
加个电容柜可能不行,因为补偿柜的投入和切除一般都会加以延时,而起重设备启停比较频繁,投入和切除应该跟不上,就在电机的电源线上并自愈式补偿电容可能好一点。
分享
junjie
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
83 个
工控威望:
196 点
下载积分:
626 分
在线时间: 138(小时)
注册时间:
2011-04-25
最后登录:
2022-05-11
查看junjie的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2011-10-22 22:30
只看该作者
|
小
中
大
用开关电源(AC85V-264V)供电.
分享
罗丕宪
罗先生你好
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
181 个
工控威望:
3309 点
下载积分:
535 分
在线时间: 384(小时)
注册时间:
2010-03-23
最后登录:
2024-11-20
查看罗丕宪的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2011-10-22 22:37
只看该作者
|
小
中
大
如果仅仅是控制部分还好办,怕提升机电机电压严重偏低就麻烦啦
先300W的稳压电源试一下,注意安全!
分享
jiaotshd
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
39 个
工控威望:
163 点
下载积分:
895 分
在线时间: 13(小时)
注册时间:
2011-09-05
最后登录:
2024-05-29
查看jiaotshd的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2011-10-23 11:42
只看该作者
|
小
中
大
加个补偿电容柜
分享
tjzhmjj
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
239 个
工控威望:
968 点
下载积分:
3543 分
在线时间: 183(小时)
注册时间:
2010-01-09
最后登录:
2024-02-09
查看tjzhmjj的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2011-10-23 12:52
只看该作者
|
小
中
大
同意7楼的看法
分享
zhangwei3dia
洛城棋子
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
85 个
工控威望:
209 点
下载积分:
630 分
在线时间: 32(小时)
注册时间:
2011-10-23
最后登录:
2024-01-05
查看zhangwei3dia的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2011-10-23 13:12
只看该作者
|
小
中
大
如果仅仅220V的和48V的交流接触器不能正常工作,可以加一个小变压器只给接触器供电。
分享
gpp0603
静水无为
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
251 个
工控威望:
327 点
下载积分:
10104 分
在线时间: 213(小时)
注册时间:
2009-11-12
最后登录:
2024-11-20
查看gpp0603的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2011-10-23 16:14
只看该作者
|
小
中
大
要说的清楚些 只是接触器就好办
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
3
»
Pages: 1/3 Go
工控人家园
综合讨论
电压压降太大怎么办
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问