楼主  发表于: 2011-10-22 21:39
新装两台塔式起重机,由于是供电末端,工地上已经有多台了。现在工作时电压压降很大,220V的和48V的交流接触器不能正常工作,请各位同仁帮忙看一下怎么解决,对变压器增容或者加粗电缆的办法都不能实行,客户不配合,他们也有难度,能不能在电路控制上想想办法,只要能让接触器正常工作就行。公司其他设备有的接触器上并联了过电压抑制器(电容),这是过电压用的,欠电压可以用吗?
向钱冲
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 285 个
工控威望: 428 点
下载积分: 4456 分
在线时间: 455(小时)
注册时间: 2010-10-05
最后登录: 2020-08-10
查看向钱冲的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-22 22:27
加个电容柜可能不行,因为补偿柜的投入和切除一般都会加以延时,而起重设备启停比较频繁,投入和切除应该跟不上,就在电机的电源线上并自愈式补偿电容可能好一点。