楼主  发表于: 2011-10-22 21:39
新装两台塔式起重机,由于是供电末端,工地上已经有多台了。现在工作时电压压降很大,220V的和48V的交流接触器不能正常工作,请各位同仁帮忙看一下怎么解决,对变压器增容或者加粗电缆的办法都不能实行,客户不配合,他们也有难度,能不能在电路控制上想想办法,只要能让接触器正常工作就行。公司其他设备有的接触器上并联了过电压抑制器(电容),这是过电压用的,欠电压可以用吗?
qrklove
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2008-11-01
最后登录: 2024-08-25
查看qrklove的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-27 14:04
回复楼上所有的朋友,这个问题的解决方法是去年底和甲方协商直接从箱变放了条专线过来,电压过低,主要原因还是线路太远,线径过细,以后再遇到这样的问题,就不要动其他想法了,直接换线。关键是这条专线贵啊,甲乙双方老板都不愿意出钱(开始时老板们根本就不承认电压过低,非要我们电工查设备原因,真TMD扯谈)
qrklove
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2008-11-01
最后登录: 2024-08-25
查看qrklove的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-28 15:09
这个问题早已解决了,我在17楼,已经说明了。谢谢大家的建议