qrklove
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2008-11-01
最后登录: 2024-08-25
查看qrklove的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-22 21:39
新装两台塔式起重机,由于是供电末端,工地上已经有多台了。现在工作时电压压降很大,220V的和48V的交流接触器不能正常工作,请各位同仁帮忙看一下怎么解决,对变压器增容或者加粗电缆的办法都不能实行,客户不配合,他们也有难度,能不能在电路控制上想想办法,只要能让接触器正常工作就行。公司其他设备有的接触器上并联了过电压抑制器(电容),这是过电压用的,欠电压可以用吗?
jiaotshd
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 163 点
下载积分: 895 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2011-09-05
最后登录: 2024-05-29
查看jiaotshd的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-23 11:42
加个补偿电容柜